发表于 2020-11-30 20:34 IP属地:未知
查看 33.6W | 回复 16
见有人在秀换新风机开关,我也来修一个修壁挂炉
壁挂炉用了又六年了,突然显示故障代码E4,水压不足,补了一下水,就发现有大量的水从炉子里流出,拆开面罩看看,水流从后面板式换热器位置流出,估计后面板式换热器的密封圈老化了,自己拆,有点麻烦,不要把挣钱的事都自己做完,故障明确了,就可以留给暖通公司挣点手工费。暖通公司的来了,左看右又看看,我说,你就把那个板式换热器给我拆下来一看不就明白了?于是,拆下来一看,果然问题出在这里,O形胶圈已经变形压扁。那就换胶圈吧。
但是,维修人员说,没这个配件,机子专用。胶圈外经内径和厚度都有要求,定制品,也买不到。哦豁,只有换壁挂炉了?维修人员进一步说,他们公司正在搞活动,优惠让利,壁挂炉根据品牌型号从几千到上万有多种选择。。。。
默了一下,我说,胶圈我来解决,买到了通知你们再来安装。等他一走,我用游标卡尺测量了一下数据,立即前往金府路生资市场,我就不信找不到,果然,转了一会,看一家密封件专营店,走进去一说数据,掏出坏密封圈,小姐姐一看,拿上游标卡尺,到后面去了,等会出来问要买多少?
10个多少钱?
5块钱。
好,来10个。
到手后回家电话,买到了,来修吧。
维修人员来了,拿着新密封圈看了半天,诺诺的似乎还想说点啥。我说,你就装,不行的话工时费我照付。
当然,问题肯定是不会有的,壁挂炉又愉快的开始工作。
耗资5元+工时150元=155元。

密封圈损坏的板式换热器

新密封圈,5元10个。
[
本帖最后由 carteman 于 2020-11-30 20:42 编辑 ]