切换新版>>

四川论坛 >  【技术讨论帖】新风系统怎么设计最合理

发表于 2016-01-03 21:40    IP属地:四川

查看 7.5W | 回复 78
【技术讨论帖】新风系统怎么设计最合理
由完美同学的FFU帖子引出了一群人对空气净化器、新风系统的讨论,由于有家装需求,小妹儿也去看了无数论坛、帖子、标准、攻略,越看越觉得脑壳大,特把我手上的参考资料整理出来,请万能的爱卡同学看看,到底要怎么设计新风系统最合理(求最高性价比)。
【基础原理篇】
新风系统有中央式新风系统和无管道新风系统两种。
中央式新风系统由新风主机、自平衡式排风口、进风口、通风管道网组成一套独立的新风换气系统,通过位于卫生间吊顶或储藏室内的新风主机彻底将室内的污蚀空气持续排出,新鲜的空气经过滤由客厅、卧室、书房等地方不间断送入,使密闭空间内的空气得到充分的更新;
无管道新风系统由一组具有进气或排气功能的单机组成,一般在卫生间、储藏室、客厅内安装排风单机,排除室内浑浊、污染空气,同时在卧室、书房安装集空气过滤、消毒、除味、抗菌及阻隔噪音等多种功能为一体的进风单机或具有交替进、排风功能的单机,从而在整套房间内实现室内外空气交换。
其主要目的是解决整套房屋内部的通风和换气问题。它不但能够在不开窗的前提下一天24小时一年365天为整个房屋提供新鲜的自然空气,还同时能够去除其中的有毒有害气体,改善房屋内部的空气质量,防止房屋内部由于潮湿而产生霉变现象,在保护建筑物的同时也能保证人们的身体健康。由于系统可持续低能耗低噪音地运行,因此我们也就避免了开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫等弊端。使我们的房间也成为了一套会呼吸的房屋。
系统构成:系统主机、系统排风口、系统新风口、系统风道。
新风按照预设好的流动路线从卧室、客厅等进入,由卫生间、厨房间和储藏室排出,避免室内空气产生过大的紊流现象。

一、机械式通风系统的设计原则
一套好的能风系统,首先得保证足够的风量,且不能对室内的原有温度有较大的影响,其次,空气的流向必须是科学合理而有序列的,还有一点,通风的时间,因为我们每个人1天24小时都在不停的呼吸,随时都需要新鲜的空气,所以,我们的通风也必须保证1天24小时能够不间断运行。
原则一:定义新风路径——新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。
原则二:确定住房内最小排风量——以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。
我国对于新风系统的设定标准规定为:
2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量≧30m3/h
按不同建筑的性质、用途和结构特点以及室内人数规定的换气次数核算换气量
室内人均新风总量Q1
换气次数新风总量Q2
Q1=人均新风量×室内计算人数
Q2=换气次数×室内有效容积
二者取其大,定为最终的新风量

民用建筑室内人员所需最小新风量应符合以下规定:

1公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表1 规定。

1民用建筑主要房间每人所需最小新风量(m3/(h·人)


建筑类型
新风量
建筑类型

新风量
住宅
30*





一级
50
会议室
30
二级
40
饭馆(餐厅)
20
三级
30
商场、书店
20
餐厅、宴会厅及多功能厅
一级
30



高级起居
90
二级
25
一般起居
70
三级
20
高级卧室
30
四级
15
一般卧室
20
商业、服务
一级、二级
20


小学
11
三级、四级
10
初中
14

大堂、四季厅


10
高中
17

美容、理发室、康乐设施


30



候机厅
20



1——2星级
30
行李提取厅
15
3——5星级
20
贵宾厅
50






影剧院、音乐厅、录像厅,多功能厅
20
商场
15
游艺厅、舞池、卡拉OK歌厅
30
餐厅
25
酒吧、茶座、咖啡厅
10
图书馆
17
保龄球
40
电子计算机房
40
弹子房
30



门诊部
20
健身房
80
普通病房
35
室内游泳池
30
高级病房
50
体育馆
20
手术室
37
博物馆
10

CT
20
展览厅
10

工业建筑
30
办公楼
30*
注:表中带*为法律规范规定数值、其余为推荐参考值


2设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定。参考表2

2住宅和医院建筑最小新风量()


建筑类型


人均居住面积/人员密度PF(/)
换气次数(次/h
新风量参考值m3/(h·)
居住建筑
居室
人均居住面积≤10
0.70
30
居室
10㎡<人均居住面积≤20
0.60
30
居室
20㎡<人均居住面积≤50
0.50
30
居室
人均居住面积>50
0.45
30
医院
门诊室

2
20
病房

2
35-50
手术室

5
37
原则三:定义新风时间——保证新风的连续性,一年365天,一天24小时连续不间断通风。
该系统由高效风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。工作原理为:在室内污染严重的地方(厨房、浴室、卫生间等)实施排风,由排风形成的室内负压使室外新风经过设置在窗框上或墙体内的进风口源源不断地进入室内,排风与进风的路径和风量是经过严格的计算后分配。另外,进风口可对进入室内的新风进行基本过滤、降噪等处理。

二、采用新风系统的好处
1、不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
2、避免 “空调病”;
3、避免室内家具、衣物发霉;
4、清除室内装饰后长期缓释的有害气体,利于人体健康;
5、调节室内湿度,节省取暖费用;
6、有效排除室内各种细菌、病毒。


三、新风系统的核心功能设计原则
新风系统的功能具体包括以下几个方面:
1、排出室内污浊空气:新风系统不间断的运行,可以有效排出室内人和动物呼出的二氧化碳以及各种异味气体,包括烟气、甲醛、苯等有害气体。
2、节能:新风系统耗能较少,无需开窗换气,可以有效减少冬季取暖、夏季制冷的能耗。
3、防霉除异味:将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
4、安全方便:避免开窗引起的财产和人身安全隐患,即使家里没人也能自动新风换气。


新风系统和中央空调的区别家用中央空调的作用是改变室内空气的温湿度,使其达到人体感觉舒适的程度,但不能使室内空气与室外空气交流;   
新风的作用就是排除室内浑浊的空气,将室外的新鲜空气引入室内,从而改善室内空气品质,有效地减少空气的二次污染。因此,可以说,家用中央空调与新风系统的关系是相辅相成的,同时使用家用中央空调和新风系统,室内的温湿度改善效果会更加明显。   
新风系统的作用,总结如下:
1、在密闭的(大多数消费者家里均不开窗户)家居环境中,通过新风系统,实现室内空气与室外空气的交换,使得室内空气更加接近自然。   
2、在过渡时节,可以承担少部分的冷负荷,既引入室外较冷的空气,改善室内的温度。  

中央空调为什么要安装新风系统随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。
家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。   

中央空调新风系统设计规范很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。适嘉网专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢?   
(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计;   
(2)楼层高低。由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计;   
(3)客户的特殊要求。有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。  
中央新风系统设计要点与安装流程
新风系统设计装,主要考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合,所以建议消费者,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。

一、 中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题: 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;   
2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失;   
3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求;   
4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价;   
5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。  
 
二、中央新风系统安装简易流程如下: 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。   
2.技术人员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。   
3.业主做完水电改造后,预留电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。   
4.待墙壁粉刷完毕,安装人员再次到现场,安装风口,开关。
  
三、大户型或别墅安装中央新风系统如何选型要点:中央新风最早在别墅里使用,现在已经成了大多数别墅或大户型的标配设备,但是对于没有安装新风系统的别墅或大户型,如何选型安装呢。   
1、开中央空调的同时可以保证24小时自由通风;   
2、进入室内的空气经过简单过滤,有效阻断了室外空气中的过敏源,比如花粉、蚊虫、悬浮物、尘埃;   
3、无论刮风下雨不再担心窗户有没有关好;   
4、一次有效清洁可以保持室内干净更长久;   
5、即使是地下室,也可以24小时通风换气,不再潮湿有发霉的味道;   
6、噪音低,晚上可以一直开,通风的同时又不会影响睡眠;   
7、全热交换的滤芯有效保证了室内外的温差,不会对屋内的温湿度有太大的影响。   
8、耗电量很小一台机子,每天的耗电量大约1-2度/24小时。
地板送风系统设计有什么要求
一、送风温度的控制地板送风系统用于制冷时,其送风温度保持在17~18℃。 另外,还要考虑建筑结构热惰性及其蓄热性能对送风温度的影响。采用建筑结构作为送风道时,因建筑材料的热惰性,供冷时静压箱不断储蓄冷量,这种蓄冷量的一部分在空调停止后室内释放。另一方面,由于结构的蓄热作用,空气经过静压箱时,必然吸收四壁的热量而使温度升高,故要考虑空气沿程的温升。Fukao等人在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压箱的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m。
 
二、最佳热力分层高度的确定最佳热力分层高度不应低于工作区高度,它与送风射流特性及热射流特性等多种因素有关。在上述条件固定时,分层高度是房间冷负荷和送风量的函数。较小房间冷负荷和较大的送风量对应于较高的分层高度。然而,当送风量较大时,地板送风口以较大速度送出的空气射流将引起下部工作区空气的混合,从而削弱了工作区单向流的置换作用;甚至,送风量大到一定程度时,送风射流可以达到房间顶棚,室内气流接近混合式通风的流型。为了实现如置换通风一样工作区较低的空气温度和较高的空气品质,一般限定地板送风的送风速度不大于2m/s,分层高度通常为1.2~1.8m。
   
三、垂直温差的控制地板送风的室内气流是不均匀的,存在垂直温差。地板送风时室内水平(风口附近除外)温度分布一般比较均匀,而垂直温度分布比较复杂,其影响因素主要是送风射流(送风参数和送风口形式)和室内热源(大小和位置)。随着送风量减小,垂直温度梯度增大,而平均室温的增加较小。旋流型散流器能使房间空气分布更均匀些,对减小工作区垂直温差有利。当热源在房间上部(如灯具)时,房间上面的垂直温度梯度大而下面的垂直温度梯度小;当热源在房间下部(如人员)时,房间上面的垂直温度梯度小而下面的垂直温度梯度大。地面附近空气温度与送风温度之差为送排风温差的一半。

按国际标准ISO 7730,标高0.1m和1.1m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑坐姿情况)。美国ASHRAE 55—1992标准建议0.1 m和1.8 m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑站立情况)。因此,设计室内气流时应使工作区温度梯度小,上部区域温度梯度大,以保证热舒适的温度要求。

四、静压箱高度的确定静压箱占用建筑空间,如太高,则不经济;如太低,则难以保证地板上的各个送风口均匀送风。其高度主要由下面三方面因素来确定:
(1)地板下面通风空调设备(如末端送风装置、风机盘管、风管以及风阀等)的最大尺寸规格;
(2)敷设在地板下面通讯电缆的要求;
(3)保证地板下面空气畅通流动的附加净高,通常最小为76mm。 静压箱一般采用的是架空地板,缝隙渗漏是难以避免的,这就影响了室内气流组织及系统能耗。所以采用合理的安装节点也是地板送风技术不容忽视的环节。地板的漏风率应在设计风量的5%以内。

五、静压箱内风管的设计固定在地板基础上的风管或者其他固定装置的最大直径不大于560mm;对于风机箱等可移动的末端装置,其最大直径限制在480mm以内。 为了降低噪音,静压箱内的风速限定在7.6m/s之内。

六、地板散流器的位置确定为了避免室内空气通过散热器回流,要求地板散流器至静压箱口的距离最小为2m。 地板散流器的位置距人员不能过近,对旋流风口来说,距离应不小于400mm。

七、工作区风速的要求GBJ2003采暖通风与空气调节设计规范规定:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2 m/s,夏季不应大于0.3 m/s。由于旋流风口的扩散性能好,在风口附近区域(直径0.6m)之外,一般不会有吹风感。


【安装需要注意什么】
1.送、排风口的距离要适当
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
2.选用合适的风阀
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。


3.风管的布置
①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长
③为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。


4.新风进口位置
①进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
②宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
③进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米
④应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距


5.新风口的要求
①宜采用固定百叶窗
②多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入
③为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网


6.排风管的新做法   
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间。
7.风口与边墙的距离:风口距墙不应小于1米  
8.风口的选用
①新风口,送风口用双层百叶风口
②回风口用格栅风口
③排风口用双层百叶
④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
⑤风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

9.风口的凝露:风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露

10.静压箱的计算
①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s
②出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样
③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱
11.防排烟换气次数的确定
①消防水泵间不小于4次
②变电室5-8次
③变电室5-8次

12.排烟口的布置
④走廊超过60米,做排烟口
⑤电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个
⑥楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个

13.房间的空气压力状态   
①建筑物内的空气调节房间应维持正压。
②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压
③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压
④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
14.吊顶内的风管布置原则
从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管
15.送、排风口的相对位置   
空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置
16.送风管的设计
尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果
17.三通与风管的搭接  
和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。

关于通风,排烟和防烟
1.排除余热余湿的通风换气次数的确定。
①消防水泵间不小于8次/h
②变电室10次/h
2.排烟主要是对地下车库、面积超过100m2且无外窗的房间、内走道、中庭及面积超过50m2的地下室。
①排烟量计算详见《高层民用建筑设计防火规范》
3.防烟
主要是对防烟楼梯间及消防电梯前室(合用前室)进行加压送风。
①风量计算参见《高层民用建筑设计防火规范》。
②风口设置消防电梯前室(合用前室)必须每层设置多叶送风口,防烟楼梯间可以隔层设置自垂式百叶送风口。
另外也可以采用自然排烟,即在有外窗并且外窗的可开启面积满足一定的要求,可以不用机械防烟。





[每日热点]:【爱车生活】春天躁动 春风450mt...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 21:42    IP属地:四川

常见家用新风系统设计理念
一、自平衡中央家用新风系统设计原理自平衡家用新风系统设计原理为负压自平衡原理。
在家庭居室中,新风排风主机通常安装于卫生间或厨房的吊顶中,经由管道连接到卧室、浴室、储藏室等房间,将各个房间内的污浊空气及水汽集中通过卫生间或厨房的风道排到室外,这样使室内各个房间形成负压,室外新鲜空气在负压作用下通过窗式进风器或墙式进风气过滤后自然流入室内,从而完成整个空气置换过程。应用于房间布局比较分散,排风距离较远,且不影响房屋吊顶层高的户型。
二、无管道家用新风系统设计原理无管道家用新风系统设计原理为无管道负压式自平衡原理
在家庭居室中,新风主机分别安装于卫生间和厨房的吊顶中,每台主机仅管辖相邻房间,这样避免了房间内布置管道,污浊空气及水汽分别通过卫生间或厨房的风道排到室外,这样使室内各个房间形成负压,室外新鲜空气在负压作用下通过窗式进风气或墙式进风气过滤后自然流入室内,从而完成整个空气置换过程。应用于房间层高或装修不适合布局管道,各个房间较为紧凑的户型。
三、双动力家用新风系统设计原理双动力家用新风系统设计原理为动力排风、动力送风原理。
建筑物内动力排风将室内各个房间的污浊空气集中由卫生间或者厨房风道排出,另外设置动力送风系统将室内新鲜空气经过过滤后送入室内,整个换气过程是通过进、排风动力完成。排风主机通常安装与卫生间或者厨房的吊顶内,送风系统安装于与外界新鲜空气源较劲的地方,例如客厅阳台等。优点在于保持送入室内新鲜空气风量的稳定性;进风主机与空气过滤器相连接,空气进过集中过滤后分散到室内各个房间,空气过滤器内可加装各种过滤介质,例如活性炭、负离子等,对进入室内的空气进行更彻底的空气过滤。应用于对室内空气品质要求较高等场所。
四、热回收家用新风系统设计原理热回收系统设计原理为单台主机完成动力送、排风,且经过热交换器降低室内空气冷量或热量的损失。
建筑物的空气循环是由一台主机同时动力送、排风完成的。家用新风系统主机内置热交换器,室内外空气进行置换过程中经过热交换器时回收部分室内空气的冷量或热量,降低空气置换过程中对室内温度的损失,两股气流并不掺混,不会造成交叉感染。应用于极其寒冷地区或者南方较潮湿地区的建筑物通风。


=======华丽的分割线=============
贵宾犬按:
这四种方案的安装成本从低到高依次增加,但是前面3个都因为热损失导致空调和地暖能耗增加;头两个非常适用于已经装修好的老房子,因为改动最小。
[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-3 23:07 编辑 ]

[每日热点]:【保养维护】青山绿水任我游 和我的普拉多一路同行...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 21:43    IP属地:四川

新风系统设计步骤详解
新风系统设计第一步,确定房间所需要的风量。

确定房间所需要的风量其实很简单,有2个办法:一是按每人每小时需要的新风量计算,二是按换气次数计算。

按每人每小时需要的新风量计算:是根据室内经常活动的人数确定,国家规定人居环境场所保证每人不小于30立方米每小时的新风量。比如,一个家庭4口人,房屋每小时所需要的风量就是不低于120立方米。

按换气次数计算:换气次数是一个经验值,一般对于普通家庭住宅来说,家庭住宅换气次数一般在每小时0.5- 1.5次就足够了;公共场所因为人流大,换气次数一般选择每小时3- 5次,同时特殊的公共场合也会有着特殊的硬性规定,如医院、酒吧、电影院等。

新风系统设计第二步,确定新风机主机的品种规格与技术参数。

新风系统的新风主机有很多种类,我们较为常见的有全热交换器新风机,双向流新风机,单向流新风机,风机箱,静音风机、换气扇等。

全热交换器新风机:从室外引入新鲜空气,经送风管道系统分配至各个房间;同时将从室内收集的污浊空气排出,在不开窗的情况下实现空气置换,提高室内空气品质。室外新风和从室内排出的气流在热交换新风机的热交换器进行能量交换,降低了从室外引入的新鲜空气对室内舒适度的影响。

双向流新风机:具有独立的排风系统及送风系统,室内受污染的空气被排至室外,室外的新鲜空气则被送入室内,双向流新风机与热交换新风机相比较,没有热交换芯,因为双向流新风机的价格相对便宜,所以被广泛应用。

单向流新风机可以实现强制排风与自然进风,单向流新风机从排风口把室内污浊空气排到室外,室内就会产生负压,这时,室外的空气从别的通风口或者门窗缝隙进入,从而达到通风换气的作用。

风机箱:一种送风排气设备,风机箱产品品种较多,包括离心式风机箱、混流式风机箱、低噪声风机箱、排烟风机箱等。

静音风机:采用了特殊吸音材料,来最大程度地降低噪音。适用需要特别安静的场所。

适嘉网小编这里推荐广大业主使用全热交换器新风机或双向流新风机,因为有进风,有排风,空气处理效果最好,同时全热交换器新风机具有热回收功能,能够有效降低能耗问题。

新风系统设计第三步,确定新风系统主机的安装位置与外墙风口的位置。

新风系统主机连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的向外向下倾斜的坡度,以防室外雨水进入主机。进风口应设在室外空气较清洁的地方,进风口的底部离室外地面不小于1.6米。

新风系统设计第四步,确定室内送风口与排风口的位置。

新风系统室内出风口尺寸的大小首先取决于新风系统容量的大小,如果出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响室内通风效果;如果出风口尺寸选择过小,则气流速度会变快,从而导致风直接吹向人体,人们就会感到不舒服,气流速度变快还有可能导致气流噪音过大。为防止风口噪音,出风口的风速一般应该设计在每秒1.5~2.5m/s。房间层高在3~4米时,风速在每秒2~2.5米为好。而对于回风口的风速应该设计在每秒1~2m/s

由于室内一般只能看到中央空调的出风口,如果出风口尺寸设计不合理,会造成不美观,带来视觉上的污染,这也是必须引起设计人员注意的一个问题。

新风系统设计第五步,确定制作通风风管的材料。

在不同的使用环境中,新风系统使用的通风管道也各不相同。通风管道按材质可分为:双面铝箔保温通风管、镀锌板(俗称白铁皮)风管、普通钢板风管、不锈钢通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管等等。家庭住宅的新风系统通风管道,使用双面铝箔保温通风管、镀锌板(俗称白铁皮)风管比较多。

新风系统设计第六步,确定通风风管的走向和布置。

在明确了通风管道使用的材质后,下一步就要确定通风风管的走向和布置。在一个建筑物内部,有各种附属设施,比如暖通管道,给水排水管,供电照明,通讯电缆等等。施工前,负责现场总管的工程师,应将各工种的管线,画在一张平面图上,每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。


[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-3 21:44 编辑 ]

[每日热点]:【模玩天下】比亚迪唐DMi混动SUV轿车1:18模型...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 21:47    IP属地:四川

在安装了空调和地暖的前提下,如果不考虑的因素,最节能的是选择全热交换机的方案,于是我先去查了下这个是个什么鬼

影响全热交换器新风系统新风量的因素有以下几点


1.区域功能划分。不同功能的区域房间所需的新风量不同,通常人员密集的场所,新风量要求比较大,如宴会厅、客厅、餐厅等。因此进行家用新风系统设计之前要先确定每个房间的功能。
2.人均新风量。新风系统的设计主要是为了满足人对新风的需求,因此新风量的确定还跟人均所需新风量有关。目前,家用新风系统的最低人均新风量指标为30/h。
3.区域人数或者常驻人口数。新风量的确定除了跟以上因素有关外,还跟每个房间里的人数有关。一般容纳人数越多的房间需要越多的新风,新风量也就越大。


全热交换器新风系统的形式和规格确定


在系统所需总新风量确定下来后,就可以根据系统新风量和厂家给的设备参数资料进行新风设备的确定。家庭常用的新风设备有全热交换器、管道新风机等。全热交换器在回收废气能力对新风处理方面的能力较强。一般选择新风设计的原则是新风量大于设计所需风量。


全热交换器新风系统设计要以实际现场作为基础


1.尽量使得新风管路最短。缩短风管长度的主要目的是减小沿程阻力,从而减小沿程风量损耗。
2.新风机组安装位置。新风设备安装位置一般建议安装在走廊、阳台、厨房等区域,可配合吊顶,将机组和管路隐藏安装在吊顶内部。
3.与其他设备配合的同时,尽量使得走管简单,减少弯头。这样可以有效减小局部新风沿程阻力。
以上就是关于全热交换器新风系统设计所需要注意的几方面因素。对于全热交换器新风系统,我们不仅需要了解其工作原理,同样也需要了解这个系统是如何工作以及如何设计的,知己知彼才能更好的使用全热交换器新风系统。
家用新风系统设计选型步骤
一、 新风设计首先选择新风系统类型

新风系统类型常见的就是上文所述种类,在进行新风设计前要先计划好家里安装的新风系统是怎么形式的。如果家里是平层、装修是做天花的,希望新风系统可以藏起了,也希望可以省空调电费,同时希望送风效果很好,那么我们就选择悬吊式安装、隐藏式的设备、双向流的管路以及正压式送风设计。


二、 新风设计要先计算新风量

计算新风量是新风设计的基础,也是新风设备选型的依据之一。新风量计算可以按换气次数来计算,一般是采用0.5次/h到2次/h的换气次数来乘以换气体积来计算的,室内空气品质越差,换气次数值越高。另外一种新风量计算方式是按人均新风量计算,但是一般这种方式应用在大面积的新风设计上,家庭新风设计基本用不上。


三、 新风设计要先设计好管路并进行阻力计算校核

由于新风系统的送回风动力都是由新风设备提供,所以新风设计中还需要根据风管阻力来选择设备。要先根据最优的气流组织设计,再结合已有的装修天花设计,定出最佳的送回风位置。接着根据主机位置以及送回风位置来设计走管,管路设计要求尽量少拐弯、避免急转弯。最后根据设计好的新风管路、结合采暖通风规范上建议的出风速度进行校核计算整体的局部阻力以及沿程阻力,最终算出总压损。最后根据总压损以及设计新风量进行选型。

确定系统类型,确定新风量,确定管道风力损失这就是新风系统设计的三大标准步骤。新风设计严格来说是分为两部分的,一是风量气流组织设计,另一个是室内新风洁净度设计。上面所说的只是风量气流组织设计,当然一般家庭的新风设备是自带有过滤的,但是对于一些对空气洁净度有严格要求的业主,那就要另外配置专门的净化设备。


[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-4 00:11 编辑 ]

[每日热点]:【新车作业】提车零跑C01智享版及用车分享...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 21:51    IP属地:未知


[每日热点]:【保养维护】S7发动机外部大保健...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 21:53    IP属地:四川

在设计之前,我先去查阅了成都的风向玫瑰图
什么是这个?请看百度//wenku.baidu.com/view/2d3332f865ce05087632139c.html?from=search的介绍
这里是四川的风向玫瑰图//wenku.baidu.com/view/fb391d728e9951e79b89274b.html?from=search
我先在上面找到我家大致位置可能的风向,然后开工设计,进气口肯定不能在人家不好气源的下风方向。

[每日热点]:【保养维护】三分靠修七分靠养 我的陆放首保之行...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:02    IP属地:四川

然后我就开始纠结到底用什么原则设计了
我家的需求
1、低成本
2、节能(另有暖气和空调)
3、因为我过敏体质对空气质量要求较高,最好能接入FFU
4、通风好,因为有婴儿,必须最大化降低新装修的甲醛浓度
我家现状
1、开发商给每个卧室和两厅已经在窗户附近距离地面30cm处打洞,提供了一个最低级的新风系统通风口
2、二十几楼(偏高),周围较空,最近的楼(能挡风和改变风向)距离100米开外
,风真的非常大(可以适当降低设计风量)
[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-3 22:13 编辑 ]

[每日热点]:【爱车生活】驾AX7 PLUS 打卡郊外美景...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:23    IP属地:四川


[每日热点]:【旅行游记】寻宝迷的天堂 荒野乡道边的宝藏...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:28    IP属地:四川

我也在考虑新房装修新风系统怎么弄,关注。

[每日热点]:【新车作业】兰德酷路泽LC200的改装分享...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:40    IP属地:未知


[每日热点]:【改装美容】17款嘉旅车顶行李架改装...

回复本楼 | 评分 | 举报