5.6  门窗玻璃安装工程 5.6.1
本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。

[每日热点]:【保养维护】高尔夫6换前雨刷胶条...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:49    IP属地:北京

主控项目
  
5.6.2              玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
5.6.3              门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
检验方法:观察;轻敲检查。
5.6.4              玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。
检验方法:观察;检查施工记录。
5.6.5              镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。
检验方法:观察。
5.6.6              密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
检验方法:观察。
5.6.7              带密封条的玻璃压条,其密封条封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。
检验方法:观察;尺量检查。

[每日热点]:【爱车生活】西藏归来 实测副电瓶效果...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:52    IP属地:北京

一般项目
  
5.6.8              玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
检验方法:观察。
5.6.9              门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
检验方法:观察。
说明:
5.6.9       为防止门窗的框、扇型材胀缩、变形时导致玻璃破碎,门窗玻璃不应直接接触型材。为保护镀膜玻璃上的镀膜层及发挥镀膜层的作用,单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内。双层玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
5.6.10          腻子应填抹饱满、粘结牢固;腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。
检验方法:观察。

[每日热点]:【保养维护】入手12款13年傲虎...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:52    IP属地:北京

6  吊 顶 工 程
6.1  一般规定
  
6.1.1              本章适用于暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶等分项工程的质量验收。
说明:
6.1.1       本章适用于龙骨加饰面板的吊顶工程。按照施工工艺不同,又分暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶。
6.1.2              吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:
1           吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
2           材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
3           隐蔽工程验收记录。
4           施工记录。
6.1.3              吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
6.1.4              吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
1           吊顶内管道、设备的安装及水管试压。
2           木龙骨防火、防腐处理。
3           预埋件或拉结筋。
4           吊杆安装。
5           龙骨安装。
6           填充材料的设置。
说明:
6.1.4       为了既保证吊顶工程的使用安全,又做到竣工验收时不破坏饰面,吊顶工程的隐蔽工程验收非常重要,本条所列各款均应提供由监理工程师签名的隐蔽工程验收记录。
6.1.5       各分项工程的检验批应按下列规定划分:
       同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
6.1.6       检查数量应符合下列规定:
       每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
6.1.7       安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
6.1.8       吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定。
说明:
6.1.8       由于发生火灾时,火焰和热空气迅速向上蔓延,防火问题对吊顶工程是至关重要的,使用木质材料装饰装修顶棚时应慎重。《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—1995)规定顶棚装饰装修材料的燃烧性能必须达到A级或B1级,未经防火处理的木质材料的燃烧性能达不到这个要求。
6.1.9       吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。
6.1.10     安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
6.1.11     吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。
6.1.12     重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
说明:
6.1.12     龙骨的设置主要是为了固定饰面材料,一些轻型设备如小型灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等也可以固定在饰面材料上。但如果把电扇和大型吊灯固定在龙骨上,可能会造成脱落伤人事故。为了保证吊顶工程的使用安全,特制定本条并作为强制性条文。

[每日热点]:【保养维护】快速更换奔驰E发电机轴承...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:52    IP属地:北京

6.2  暗龙骨吊顶工程
  
6.2.1       本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。

[每日热点]:【自驾游记】给爱车更换雨刮器...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:53    IP属地:北京

--------------------------------------------------------------------------------
主控项目
  
6.2.2       吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
       检验方法:观察;尺量检查。
6.2.3       饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。
       检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
6.2.4       暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。
       检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
6.2.5       吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
6.2.6       石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。
       检验方法:观察。

[每日热点]:【模玩天下】大犀牛攀爬车实拍...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:53    IP属地:北京

一般项目
  
6.2.7       饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。
       检验方法:观察;尺量检查。
6.2.8       饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
       检验方法:观察。
6.2.9       金属吊杆、龙平的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙平应顺直,无劈裂、变形。
       检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
6.2.10     吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
       检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
6.2.11     暗龙平吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.2.11的规定。
  
        表6.2.11            暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差(mm) 项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法

纸面石膏板
金属板
矿棉板
木板、塑料板、格栅

1
表面平整度
3
2
2
3
用2m靠尺和塞尺检查

2
接缝直线度
3
1.5
3
3
拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查

3
接缝高低差
1
1
1.5
1
用钢直尺和塞尺检查

[每日热点]:【保养维护】11年E200L M271换涡轮增压废气管...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:54    IP属地:北京

6.3  明龙骨吊顶工程
  
6.3.1       本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等饰面材料的明龙骨吊顶工程的质量验收。

[每日热点]:【故障报告】日常清理 备胎位置易积水 ...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:54    IP属地:北京

主控项目
  
6.3.2       吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
       检验方法:观察;尺量检查。
6.3.3       饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。
       检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
6.3.4       饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。
       检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
6.3.5       吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。
       检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
6.3.6       明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
       检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

[每日热点]:【保养维护】六岁的CLUBMAN 首次验车分享...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-01-14 23:54    IP属地:北京

一般项目
  
6.3.7       饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。
       检验方法:观察;尺量检查。
6.3.8       饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
       检验方法:观察。
6.3.9       金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直,无劈裂。
       检验方法:观察。
6.3.10     吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
       检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
6.3.11       明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.11的规定。      
       表6.3.11  明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法 项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法

石膏板
金属板
矿棉板
塑料板、玻璃板

1
表面平整度
3
2
3
3
用2m靠尺和塞尺检查

2
接缝直线度
3
2
3
3
拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查

3
接缝高低差
1
1
2
1
用钢直尺和塞尺检查

[每日热点]:【爱车生活】老司机心里话:新势力弄得我不会开车了...