发表于 2016-01-03 22:43    IP属地:四川

首先我想过了无管道的设计方案,因为不用大面积吊顶,而且能把开发商已经给的资源充分利用起来

优势:
1、低成本
2、不用额外吊顶遮掩管道
劣势:
1、夏季的空调冬季的暖气对温度的损失很到,增加了这两季的能耗
2、额外装FFU,我暂时还吧知道往哪里塞
请高手指点本方案

[每日热点]:【保养维护】高尔夫6换前雨刷胶条...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:48    IP属地:四川


[每日热点]:【爱车生活】西藏归来 实测副电瓶效果...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:49    IP属地:四川

GDS

[每日热点]:【保养维护】入手12款13年傲虎...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡Android版 发表于 2016-01-03 22:58    IP属地:四川

看看到底那个好。

[每日热点]:【保养维护】快速更换奔驰E发电机轴承...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 22:58    IP属地:四川

到目前为止我参考的标准(麻烦自己去百度下载)
1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004)
3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版)
4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
5、《住宅设计标准》(GBJ50096-1999)(2003年版)
6、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
7、《通风工程施工质量验收规范》(GB50212-2002)
8、以下网址:
//info.newair.hc360.com/2014/07/0711141401.shtml
//wenku.baidu.com/link?url=leGLs1vMMFO2UtRL1l7b5JTXXjkvLkhcOjGCnbsCgYnwkNEMoiP5Kf13FDt3nErdQNHPKmSn4BcoT50oPVne3GOhouY27tpT87r1zhe2WaW
//wenku.baidu.com/view/8c6b93f0fab069dc5022010a.html?from=search

然后我又考虑了安装管道的方案(因为中央空调本来就需要我吊顶也许可以共用)
但是考虑这种方案就要冒层高过低的风险,开发商虽然说交房时候的标准是层高3m,但是我还没有测量不能肯定也没有被坑。一般来说吊顶大概要占30±1cm左右,就是说如果我的层高3m的话,最后装修完毕大概层高2.7m。对于大空间客厅而言可能有点压抑感了。
如果需要管道,目前我的设计原则
1.通风风量
按照房间换气次数计算:
一般建筑,国家标准规定新风换气次数取1-2次/小时,层高按3米计算,设备设计风量为600m3/h。(正在纠结要不要降低到450去,因为如果用热交换机方案以及配套的各种滤网的话我可以节省约1000+元)
2.风口设置
根据一般建筑要求,新风系统是在需要洁净的房间(卧室、书房、客厅)送新风,在污浊的房间(卫生间、洗衣房、走廊、厨房)回风,在整个房屋建筑内形成1个完整的气流循环,保证房间的正负压差,保证洁净的房间为正压,有足够的新鲜空气;污浊的房间为负压,使该房间的污浊空气不会外漏。
1)、新风口选择地送风或者顶送风(稍后讨论);
2)、回风口设置在天花上。
3)、同时为了满足紧急排风,考虑在卫生间安装排风机


3、设计参数

a)      冬季通风室外设计参数:0℃,52%RH;

b)      夏季通风室外设计参数:31℃,80%RH;(以上数据由开发商提供)

c)      冬季室内温度湿度设计参数:18℃,50%;(地暖加湿条件)

d)      夏季室内温度湿度设计参数:26℃,60%;(空调环境)

e)      室内设计参数:通风换气量大于每人30m3/h。


[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-4 00:28 编辑 ]

[每日热点]:【自驾游记】给爱车更换雨刮器...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 23:24    IP属地:四川

这里我又要纠结一下了,到底送风口选择地送风还是顶送风呢?

这个是地送风的原理,显得高大上,理论上这种送风方式是最舒服合理的,但是和顶送风相比有以下缺点:
1、损失层高(如果俺家是别墅就不考虑这个因素,可惜我们只是普通平层)
2、风阻大,需要设计的机器送风量可能得高于顶送风,能耗更高
3、造价比顶送风更高
所以土豪们应该优选这种送风方式,我等屌丝就得再纠结纠结了。

[每日热点]:【模玩天下】大犀牛攀爬车实拍...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 23:40    IP属地:四川

这个是采用热交换机的方案之一,但是很多问题,请大虾们指点一下:
1、进气口选择我觉得不合理(距离紧急排风口过近),但是我不知道怎么修改
2、岔道有点多,能否帮忙精简一下
3、管径从200-75mm都有,在回风管这边是否有必要这样处理?
4、FFU净化空气后,面积很大,怎么连接到200mm管径中去的实际操作方法?FFU的固定位置是不是合理?这个位置以后更换滤网怎么办?
5、主卧的转角是否会影响出风量?

这种设计原则下还有一个方案二,感觉还是问题多多
1、主卧不光有转角,还有进风出风没在对角线
2、客厅管道可以和中央空调管道公用,但是穿堂而过这里吊顶形式必须改变
3、紧急抽风系统位于3个卫生间和厨房就没标示出来了

请大家点评点评,谢谢
[ 本帖最后由 贵宾犬 于 2016-1-3 23:52 编辑 ]

[每日热点]:【保养维护】11年E200L M271换涡轮增压废气管...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-03 23:46    IP属地:四川

收藏
淡泊宁静,自然从容。

[每日热点]:【故障报告】日常清理 备胎位置易积水 ...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2016-01-04 00:18    IP属地:四川

个人认为这两种方案最大的问题:
1、弯管、三通、变径的数量太多;
2、和三通相接的管径有大量使用变径,局部损失过大
希望有高手能指点出来更多问题或者修改修改