引用 传说中的鱼儿 于 2015-1-23 09:05 发表的回复
鱼儿围观川分大佬唠嗑.......
正好咨询一下业内人士,同一家暖通做的工程,暖气片没有上外置循环泵,相比较之下感觉这款锅炉的内置循环泵不够给力,或者是用户出于节能考虑,散热片调温阀门没有全开,增加了管路阻力且循环水量不足,造成锅炉启停频繁。这样对锅炉寿命有何影响?这种工况是否影响锅炉能效?

[每日热点]:【保养维护】给瑞虎8做个小保养...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:07    IP属地:四川

引用 火星人88 于 2015-1-23 09:27 发表的回复
不管是电还是气锅炉,都应该设计成变功模式,锅炉不停机,自动调节火力大小!
这一款有锅炉四档火力调节,如果能达到变频调速或无极变速的效果当然是最好的。

[每日热点]:【保养维护】03老帕复活记 更换暖风水箱...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:21    IP属地:四川

引用 myygxm 于 2015-1-23 09:28 发表的回复
我家是散热片的,自己加装了可编程的无线温控器,不会频繁启动哈……
我父母家几年前也装的是可编程的,花了我1000大米,可惜他们不用,温控器只是把在锅炉水温控制的基础上增加了一个室温控制,水温变化频繁,室温变化较慢。在升温阶段,室温没达到设定值前,锅炉靠水温控制运转。室温达到温控器设定值后,锅炉停机不受水温控制。视室温保温时间长短,确实可以减少锅炉启停频率。

[每日热点]:【保养维护】春夏之际做消杀 快乐健康常相伴...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:22    IP属地:四川

引用 在山的那边 于 2015-1-23 09:48 发表的回复
四川这个天气,热水器+风机盘管,比啥子*暖效果都好。
风机盘管没用过

[每日热点]:【保养维护】给老奔驰E 更换火花塞修复轮毂...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:24    IP属地:四川

引用 lahori 于 2015-1-23 10:06 发表的回复
都有的。。。不过如果温控器减配了,OT接口直接短路,壁挂炉以默认最大功率运行
温度传感器很便宜的,电热水壶上都有,锅炉本体上应该不至于简配

[每日热点]:【保养维护】昕锐有史以来最麻烦的一次换件...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:27    IP属地:四川

引用 stonewang7 于 2015-1-23 10:50 发表的回复
你看过水压没?我想可以加大水压提高水循环流量,避免上述情况
水压在正常值不到1.5公斤一点,房间六个散热片,商家说不能全关,至少要开两组,我想应该也是这个原因,保证循环水量,否则对锅炉寿命有影响。

[每日热点]:【保养维护】卡罗拉换波箱活塞密封圈 刹车片...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 15:32    IP属地:四川

引用 tony809 于 2015-1-23 12:45 发表的回复
频繁启停有啥子问题,没事找事,我的暖气片用了两个冬天了,感觉良好
长期跑市区,和长期跑高速的车子,发动机工况也是有区别的。同理,锅炉长期良好的运行,更高的能源利用率,更长的使用寿命是我发这个帖子探讨的目的。

[每日热点]:【爱车生活】自己动手安装智能行车助手...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 16:56    IP属地:四川

引用 lahori 于 2015-1-23 14:17 发表的回复
呵呵。。。不妥。。。
都用上泵了。。。离混水还远么!
这个外置泵我没感觉有什么问题,照片是我家的锅炉,地暖用八组分水器,所有管路长度加起来有7,8百米,盘管内径按0.05米半径算有6方以上循环水,供应商增加一个水泵循环我觉得应该正常。至于混水我的理解是在地暖系统中增加暖气片,用两组分水器,我没采用这种方案,卫生间没有铺设管道或者暖气片

[每日热点]:【保养维护】陆放4年10万公里的第2次保养...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 17:11    IP属地:四川

引用 传说中的鱼儿 于 2015-1-23 15:07 发表的回复
温度达到了自然锅炉会熄火,在允许的范围内是不影响锅炉的寿命的。
现在暖气片系统用的锅炉,就是从停止到再次启动,只间隔3分钟,锅炉运行时,一分钟左右达到出水温度设定值上限,锅炉停机。停机后水温又在一分钟之内降到设定值下限,应为有安全间隔时间限制(默认3分钟),机器没有马上启动,但在安全间隔时间达到后随即再次启动。这样算下来一小时启停十多次。这样的频率不知道是不是常见现象,有待进一步观察。

[每日热点]:【车坛文化】中毒GL8陆尊 说整就整不墨迹...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-01-23 17:22    IP属地:四川

引用 灰常小甜甜 于 2015-1-23 15:21 发表的回复
不懂问一问,每个月使用费用多少? 厦门冬天也不好过,不知道适不适合安装?
使用费差异挺大的,使用中,费用和采暖面积保温效果环境温度舒适度等要求差异有关,上管路图参考,中间1,2,3回路的面积为4*8米净宽,整个管路铺设面积90平米,我从12月30日点火,加上生活用气到目前烧了250方气左右,室温一直设置在18度,实际室温变化在17-19度。18度稍微略低,在家里体感可以穿单裤加毛衣,穿衬衣加单裤就不行了,估计设在20度更舒适些,等放假了试试。

[每日热点]:【休闲生活】法拉帝550游艇出海 Ferretti Yachts 550...

回复本楼 | 评分 | 举报