切换新版>>

深圳论坛 >  自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法

发表于 2013-08-15 00:54    IP属地:未知

查看 1161.5W | 回复 262
自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法
爱卡币+53
共获得爱卡币
空调在保修期内的,不用看下面的,直接找维修站的师傅来处理
本帖只是专门针对使用多年的空调过了保修期,而空调本身是完全不存在非正常泄漏雪种的机器,能感觉制冷效果不如新机的时候,才需要看下面的内容;

    如果你的机器存在不正常泄漏的可能,还是找专业的修理师傅来处理吧,因为不光设备,还需要一定的经验和焊接技术,就别折腾了;
如果过保,找修空调师傅来加雪种是比较贵的,一般收费都在200-300不等,柜机就更贵了,能不能我们自己动手加呢?答案当然是肯定的,除非是室外机位置太危险,那就算了,毕竟安全第一;
如何判断自己的空调是使用R22雪种的?
很简单,看室外机上的铭牌,写的很清楚

如何判断空调是否需要加雪种了?  
这个步骤必须做,不然空调其实制冷剂完全够,根本不需要加,你还往里面加雪种,那不但不会让制冷效果更好,反而变的更差些
判断机器是否需要加雪种的办法1:开启制冷模式并且风速设定在最高风速位置,10分钟以后测量出风口温度,这个温度越低越好,一般认为高于15度为需要补充制冷剂了(出风口温度会因为天气变化有所不同,没有标准的出风口温度值,一般经验来判断是在8-15度之间;
2、用眼睛看,出风口吹出白雾状的风,看上去非常冷,实际温度并不低,效果也不好,其实这个是制冷剂轻微不足的表现,补充一点点的制冷剂就行了;
3、还是看,看室外机的连接管接口处,是否有结霜结冰现象,如果有,也是缺少制冷剂了,需要补充;正常的空调,粗细两根管子都湿漉漉的


4、测量低压管的压力,正常的定频空调制冷状态下的压力是4.5-5公斤的压力,如果低于这个数字,则表示需要补充制冷剂了;
如果位置很好,就在自家阳台里面,或者房顶或者你住一楼等等很安全的地方,就可以根据下面说的自己动手加雪种
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2014-6-8 00:58 编辑 ]
万物正,己自强。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 00:56    IP属地:未知

爱卡币+8
共获得爱卡币
加雪种需要准备的工具及材料如下:
1、雪种型号是R22(也有叫F22的,其实是同一种东西),买多少根据自己家有多少台空调来定,有柜机需要更多点,一次用不完可以下次再用,雪种的有效期只是补充点是用不了多少的,买罐装的雪种就行了,各种品牌其实差别很小,下图中一罐也就10-15元之间;

和罐子匹配的开罐阀门也需要买一个,10-15元之间;

[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2016-6-30 17:13 编辑 ]
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:01    IP属地:未知

爱卡币+7
共获得爱卡币
2、加氟压力表(买单个表的那种就行,分低压表和高压表,买高压表好用点)



附件 点击查看原图 (40.43 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:03    IP属地:未知

3、加氟连接管;需要2根(管子买质量好点的,不然一次就废了,管子的四个口都要英制的,很少空调品牌用的是公制接口,比如春兰,遇到这样的就得买个英制转公制接口
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-15 01:04 编辑 ]



附件 点击查看原图 (25.95 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:04    IP属地:未知

某宝上有雪种和加氟工具套装



附件 点击查看原图 (68.8 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:15    IP属地:未知

有了这些就可以动手加雪种了
加雪种的步骤如下:
1、别抽烟,因为R22燃烧的时候是会产生有毒气体,对人的身体不好;
2、空调遥控器设置制冷模式,温度设定到最低温度,比如15度,开启空调;
3、等室外机风扇转动之后,就可以加雪种了;
4、把管子和压力表接好,然后打开雪种瓶的阀门,扭2-3圈,彻底打开雪种瓶阀门,压力表阀门这个时候别打开,关闭好;
5、拧开室外机的加氟孔铜帽;
6、到了非常关键的步骤打开压力表阀门,打开一点点就好了,别开太大,会听到漏气的声音,有气体从第二根管子跑出来,没关系,这个是必须的,等3-5秒钟,管子里面的空气彻底被挤出来了,才能把漏气的那个口拧到空调室外机的加氟孔上去(一边让它漏气一边拧,千万别这个时候关闭压力表阀门或者雪种瓶阀门),切记!


R22雪种在空气中是无毒无味无色气体,对人的身体没有任何伤害
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-19 03:24 编辑 ]



附件 点击查看原图 (18.35 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:18    IP属地:未知

不知道加氟孔的位置在哪?没关系,其实很简单,室外机有两个和管子连接的阀门,加氟孔一定是在粗管子阀门下面:
下面的图一看你就知道了
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-15 01:22 编辑 ]



附件 点击查看原图 (80.54 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:20    IP属地:未知

接上加氟管的特写:



附件 点击查看原图 (122.79 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:26    IP属地:未知

压力表很复杂,怎么看呢?
其实我们只要看最外圈,找到5的位置就行了,其他圈的数字我们都用不上
正常的定频空调用F22冷媒在制冷的时候,压力应该是4.5-5之间,这个压力也是效果最好的
压力表特写如下:
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-15 01:34 编辑 ]



附件 点击查看原图 (84.65 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:34    IP属地:未知

爱卡币+5
共获得爱卡币
刚才忘记了一个很重要的地方,就是2根加氟管和雪种瓶怎么连接的问题;
压力表使用的时候,一般是右侧是旋钮,用右手扭动阀门来控制加氟,表头朝上;

然后压力表有两个接口,一个朝下的,是用来连接室外机加氟孔的;朝左侧的口,连接雪种罐子;
这两个接口不能搞错,不然无法测量空调器的低压压力,我们加雪种 也加不准确;
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2016-6-30 17:00 编辑 ]
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报