切换新版>>

四川论坛 >  咨询一下搭楼板

来自 爱卡Android版 发表于 2024-11-16 20:11    IP属地:未知

引用 菜鸟ZZ 于 2024-11-16 12:22:27 发表的回复
谢谢大佬指导指导 回复的时候不能回复图片,我把图片发在下面 还请大佬麻烦帮我看看
为啥他有一部分是植筋在圈梁上的(好像是圈梁)
有一部分钢筋是悬空的
这么弄可以吗?
还有他那个暗梁 植筋深度不够的情况下 安全吗?(暗梁钢筋直径更粗,肯定达不到10d的)
这个没问题
我解释一下,这些问题跟原理:
呢这个是6米层高,(其它地方是3米对吧),如此,这个梁我之前说了,这个不是圈梁,这个就是普通梁。梁是不允许开这么多洞的,可以说这根梁实际上已经千疮百孔(当然,原始人都会石头垒房子,并非说一定就会出问题)。
对于室内,这种植筋的方式就应该单层钢筋更合理(我自己几套公寓搭建,我都是要求的单层钢筋)。
这个搭建楼板,不论咋个搞都很难出问题(钢结构容易出问题一些,搭建梁也容易出问题),这个很多外行人很难理解。
非要说要点,其实是梁侧需要凿毛(你这个并没有),楼板传递到梁上的力,并不是钢筋来承担的(当然钢筋也可以承担一部分),而是混凝土浇筑成整体端部抗剪,这个水平钢筋起的作用极其有限。当然,你这个楼板本身荷载很小,咋个都不会有问题(还是那句,如果是钢结构或者加梁,就要慎重了)。
另外,就你这点跨度,这个所谓暗梁屁用都没有。所以也就不存在暗梁需要按梁去要求。

避免自己成为脑残

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-16 23:45    IP属地:未知

引用 明日天气 于 24-11-16 14:41 发表的回复
悬空是指哪里?
您看看倒数一、二图片 有一堵墙 植筋没有在圈梁上 是把红砖打了 把钢筋悬空放在梁上的

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-16 23:46    IP属地:未知

引用 长城贴磁砖 于 24-11-16 14:58 发表的回复
你这样钢筋也没生根啊,咋个受力???
最好还是找专业设计公司好好现场勘察以后出设计图保险些
我就是在考虑这个问题 没受理 咋个办

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-16 23:47    IP属地:未知

引用 伟大的球 于 24-11-16 20:11 发表的回复
这个没问题
这个搭建楼板,不论咋个搞都很难出问题(钢
...
明白了 谢谢指点

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-17 10:53    IP属地:未知

引用 菜鸟ZZ 于 24-11-13 15:53 发表的回复
小弟买了一套偏远的房子,一二楼楼高6米左右,目前想在中间搭建一层起来(一层大概50平左右吧)
但是由于不是专业的,又怕被忽悠,所以想请教一下爱卡里的大神,怎么搭建才安全
目前小区里已经开始搭建的都是用的植筋
用的是下层10mm的钢筋,上层12mm的钢筋,植筋深度是10d。不过实在一二层的圈梁上植的筋。
我看网上有人说圈梁不能受侧向力,不能植筋搭建。
是这样吗?不在圈梁上植筋的话
...
这种受拉钢筋锚固长度不够,根本满足不了规范要求。

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-17 10:56    IP属地:未知

引用 阿斯达拉然 于 24-11-13 21:05 发表的回复
一二层之间有梁就植筋啊,在侧面植筋不叫侧面受力,实际还是受的竖向力。侧向力一般都是地震啦力。植筋胶选好点,一般板植入10d 够了,钢筋大小看你板度跨度大小,跨度大板厚点钢筋大点,这玩意没你想的那复杂。
上层钢筋受拉力,下层受压力。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-17 10:59    IP属地:未知

引用 四川大风车 于 24-11-13 21:40 发表的回复
如果要做植筋,还是要专业机构, 还要自己控制植筋专用胶的质量,否则用不了几十年的。另外,搭楼板不仅要看钢筋大小,还要看排列间距,一般下层受拉,还是要粗点的。
我以前装的一套房子,用的钢结构,30多平米,十几年了没啥问题,钢结构上面用的多层板,普一层后再铺木地板,下面吊顶用石膏板,中间填充隔音隔热棉,效果挺好的。
植筋是支座,下层受压上层受拉。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-17 11:03    IP属地:未知

引用 X-User不要编号 于 24-11-13 21:52 发表的回复
纯讨论,在室内墙外侧直接做柱子来支撑是不是好些?当然会影响最下面一层的室内的面积,毕竟多出柱子来了
我就是建议这个方法,最安全。柱子可以采用方钢或者对焊的槽钢,中间可以和墙体固定,减少长细比的要求,这样柱子可以做得比较小。

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2024-11-17 11:11    IP属地:未知

引用 菜鸟ZZ 于 24-11-14 01:10 发表的回复
但是有一个问题就是 由于跨度还是比较大的,需要做梁
梁他们用的好像是20的钢筋
那么20的钢筋 就需要打200的深度。但是圈梁最多好像只能打150,大不了200,没那么厚
那这个后加的梁 植筋深度不够的情况下 还有作用吗?
10d的锚固长度够不够啊?

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡Android版 发表于 2024-11-17 11:57    IP属地:未知

引用 菜鸟ZZ 于 2024-11-16 23:45:53 发表的回复
您看看倒数一、二图片 有一堵墙 植筋没有在圈梁上 是把红砖打了 把钢筋悬空放在梁上的
那就是没梁啊

因为不懂,所以慈悲。

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报