切换新版>>

深圳论坛 >  自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法

发表于 2013-08-15 23:53    IP属地:未知

原帖由 爱蛇的兔哥 于 13-08-15 23:46 发表
请教一下,变频空调难道是不一样吗?
请人来加雪种,从来都没问过我是什么机,只问是多大的,就报价了
每个维修店收费的标准制定会有一些差别,普遍都是按空调的制冷量大小来确定收费金额
万物正,己自强。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 23:55    IP属地:未知

原帖由 civic01 于 13-08-15 23:29 发表
不错不错,一直研究阳台的柜机呢
不管柜机还是挂机,1P还是3P5P,定频空调压缩机运行之后,低压压力都是4.5-5之间
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 00:24    IP属地:未知

爱卡币+3
共获得爱卡币
原帖由 爱蛇的兔哥 于 13-08-15 23:57 发表
谢谢,但我的问题是:定频空调与变频空调是否不一样?
为何空调店的师傅事先从不问的,直接带一种就加了。也没见过他们带两种以上。
因为过保修期的绝大部分是用R22的空调,不管定频还是变频,都一样,R134A是最近几年才普及的冷媒,大部分没出保修期,既然是保修的空调,也不用找他们修
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-16 00:26 编辑 ]
万物正,己自强。

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 00:35    IP属地:未知

原帖由 亚音速 于 13-08-15 22:24 发表
厉害!加雪种专家。不过,要知道空调为什么会漏雪种?
只要是分体空调,有机械接口存在,就必定有泄漏,无法避免,只是快与慢的差别
万物正,己自强。

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 00:38    IP属地:未知

原帖由 zhirenlong 于 13-08-16 00:15 发表
楼主讲解很有耐心,是能干大事的人。
多谢夸奖,你让我都感觉活着更有意义了
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 00:39    IP属地:未知

原帖由 YSLMY 于 13-08-16 00:08 发表
真悲剧,我家的三凌用了快14年了,竟然没加过雪种喔。不过就算自家加都不敢爬出去啦
说明你这个三菱质量真不错,更关键的是你找到了一个非常棒的安装师傅,他很用心的帮你装的
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 00:41    IP属地:未知

原帖由 wanggang7808 于 13-08-15 17:39 发表
哦  哦   不好意思  LZ  
对了  LZ    估计我上当了 因为前几天 老妈的空调移机   是我给拆下来的  然后搬新房去了  找个人安装  他要100  我一听挺便宜  就按了  结果他说 估计缺坲了   我说多少 ...
你拆机的时候是否有回收雪种到室外机?
下次再加的话,你就知道到底差不差了哈
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 01:12    IP属地:未知

原帖由 vwjetta2008 于 13-08-16 00:51 发表

请讲解一下防爆、防燃等的安全操作规程。
若有空,请再开一个补漏高级贴。
顶了。服了。
空调不是易燃易爆品,几乎不会爆炸,也不容易燃烧
补漏其实难道是在查找到泄漏点,确定4个连接管接口都不会漏,才需要拆开机器,泄漏点99%都是连接管接口处,以及加氟孔!
我修过的机器,不下千台,真正是机器内部泄漏,只有不到20台,而且全是室外机压力比较高的管路焊接处,补焊即可
补焊的时候,要把周围所有的电线全部拆走,别被焊接时候产生的高温或者火焰烧坏,然后准备一块湿布,别太多水;
把需要焊接的部位用砂纸打磨干净,不要有污渍在上面,以免影响焊接质量,用砂纸的打磨的时候要特别注意,别有灰尘或者其他东西掉进管道内部,引起脏堵就真的麻烦了;
准备焊枪和银焊条,点火,根据要焊接部位的大小直径,调整火焰的大小,右手拿焊枪,垂直对着需要焊接的部位,加温,等到铜管变成暗红色的时候,左手拿银焊条对着需要焊接的地方涂过去,速度要快点,均匀的涂一层,然后拿开焊条,接着拿开焊枪,关闭火焰,用湿布搽焊接部位
仔细看看焊缝是否有没焊到的地方或者沙眼,如果有,必须补焊,直到焊接部位没有瑕疵为止
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 11:23    IP属地:未知

原帖由 xiaohai733 于 13-08-16 01:13 发表
冷库用的谷轮3p压缩机,低压2个,高压13个。
正常使用,最近低压1.5搞压13个,温度达不到要求,加学种时候低压有1.8高压14个,这样正常。关掉雪罐,低压1个,高压12个。折腾死人。停机10分钟,运行变会第压1.5 ...
首先你这个的雪种是R12的吧,R22低压不应该那么低
我感觉你这个系统现在有脏堵的可能了,需要进一步的判断
重点检查一下膨胀阀是否有问题
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-16 11:28    IP属地:未知

原帖由 深圳wilson 于 13-08-16 11:23 发表
首先你这个的雪种是R12的吧,R22低压不应该那么低
我感觉你这个系统现在有脏堵的可能了,需要进一步的判断
重点检查一下膨胀阀是否有问题
看看这个部位是否开裂或者断了,也或者温度探头管壁是否有裂开?
[ 本帖最后由 深圳wilson 于 2013-8-16 11:29 编辑 ]



附件 点击查看原图 (51.8 KB)
 
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报
热门信息