切换新版>>

深圳论坛 >  自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法

发表于 2013-08-21 22:30    IP属地:未知

原帖由 flyspur001 于 13-08-21 11:12 发表
一台32挂机,不制冷,找人来看,说压缩机坏了,初装时接地线没接可能是原因。
请问,怎么判断压缩机坏,第二,接地线没接会坏压缩机吗?第三,雪种有进口国产之分吗。第四,外机过热保护有什么办法解决。
压缩机坏分很多种情况,要判断压缩机是否损坏,首先要测量压缩机的运行电流,这个需要用到钳形电流卡表,几十元一个;正常的运行电流在室外机铭牌上写的非常清楚,32的机器一般都是3A多;如果压缩机电流在10多A或者几十A,那么压缩机可能卡住了,或者压缩机启动电容坏了,拆下电容测量或者换一个好的电容试试
如果运行电流在3A左右,就需要测量低压管的压力了;
没接地线一般不会损坏压缩机,除非你的压缩机被雷打坏,或者压缩机质量不太好
雪种是分进口和国产,可是使用起来几乎没区别,没必要去纠结产地;
室外机过热保护一般都是冷凝器散热不好,或者室外风机的风叶变形、室外风机电容容量降低、室外风机内部轻微匝间短路,风扇转速下降引起的
万物正,己自强。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-21 22:33    IP属地:未知

原帖由 Derekwong_Vip 于 13-08-21 22:25 发表
是开始转,过一下,全停了。
这个说明是室内机主板启动的保护装置,比如过流、过压保护
需要重点检查压缩机启动电流和运行电流
如果你的是带制热功能的空调,还需要检查室外机温度传感器以及传感器与室内机主板的连线是否有短路断路
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-21 23:02    IP属地:未知


[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-21 23:08    IP属地:未知

原帖由 深圳wilson 于 13-08-21 22:33 发表
这个说明是室内机主板启动的保护装置,比如过流、过压保护
需要重点检查压缩机启动电流和运行电流
如果你的是带制热功能的空调,还需要检查室外机温度传感器以及传感器与室内机主板的连线是否有短路断路
谢谢了。

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-25 20:28    IP属地:未知

原帖由 深圳wilson 于 13-08-15 09:39 发表
是的,干了3年春兰售后,5年美的+格力+海信售后,还做了一些小牌子的售后
苏宁就是卖春兰空调起家了。。。。·莫非你跟苏宁也有很大的。。。。。。

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-26 09:37    IP属地:未知


[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-26 10:19    IP属地:未知

不错,自己也这样加过

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-11-14 23:02    IP属地:未知

[quote]原帖由 深圳wilson 于 13-08-16 01:12 发表




附件 点击查看原图 (21.38 KB)
  附件描述

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-11-14 23:06    IP属地:未知

[quote]原帖由 深圳wilson 于 13-08-15 23:48 发表


[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-11-15 00:50    IP属地:未知

更多精彩尽在 爱卡黑板报, Enjoy xcar!
*** 该用户太调皮了,已被禁言 ***

更多精彩尽在 社区首页, Enjoy xcar!
http://club.xcar.com.cn/

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报
热门信息