接好管子和压力表之后,我们就可以先读取空调低压管的压力了,看压力表最外圈,如果是在4.5-5的位置,就不需要加雪种,如果低于4.5,比如只有3或者4,也许更低,那就说明需要加雪种了,
这个时候,加的办法很简单,就是扭动压力表上那个开关,雪种就自己往空调里面跑了,加一点就关闭一下看看压力是否到了标准范围内,如果不够,再次打开阀门,继续加,直到压力正常为止;
这个和汽车轮胎加气的方法差不多
万物正,己自强。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:41    IP属地:未知

假如空调在制冷状态,然后低压压力超过了5,那说明雪种太多,就需要放掉一些,和轮胎放气的道理差不多,怎么放自己想
如果机器的低压压力在标准范围内,制冷依然很差,则表示空调有其他问题,需要进一步的检查,比如测量空调的运行电流等等
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 01:45    IP属地:未知

加好雪种之后,效果非常好,就可以关闭压力表阀门,雪种瓶阀门;
然后拧下接在室外机上的管子,拧上加氟孔的铜帽
到这个时候别以为做完了,还差一步呢
用水调点洗洁精,搞出很多泡泡,然后涂在刚才加氟的铜帽外面,以及附近的连接管铜帽上,看是否有漏气现象;正常来说,是不会漏气的,检查一下让人更踏实点,到这里就算真正的完工了
万物正,己自强。

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 02:05    IP属地:未知

原帖由 xiris 于 13-08-15 02:01 发表
楼主的工具可否借俺去加一下雪种吖?
我的工具都在老家放着,深圳还真没有,因为我家的空调04年买的到今天,全部效果都很好,无需加雪种,因此我也就没有去买,等需要的时候我会去罗湖东门那边的冷气配件市场买一套回来
万物正,己自强。

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 03:24    IP属地:未知

原帖由 wanglingbo 于 13-08-15 03:00 发表
我公司里面有啊。。。公司普通男员工都会加。。。。
你们公司是空调特约维修点吧
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 09:35    IP属地:未知

原帖由 Eyes_Wide_Shut 于 13-08-15 03:31 发表
其實有點搞不懂,正常情況下空調的雪種應該是非消耗性的,是否因為制冷管道出現滲漏,雪種含量才下降?如果真的有管道滲漏,那麼加雪種是否治標不治本了?
多謝樓主慷慨分享,有技術的科普帖子那有嫌多的?
你的汽车轮胎明明不会漏气,为什么到一定时间都需要加气呢?
因为你的轮胎有气嘴,如论气嘴质量多好,总会有点漏气的,只是漏的非常慢
空调加氟孔的形状和原理和轮胎气门芯完全一样,空调不光有加氟孔,还有四个管道接口,都是有机会漏雪种的,程度不同而已
要想真正不会漏雪种,唯一办法就是把所有的接口,加氟孔焊死,那才不会漏了,窗机和冰箱、冰柜100年不需要加雪种就是这个原因
万物正,己自强。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 09:37    IP属地:未知

原帖由 wanggang7808 于 13-08-15 05:48 发表
LZ问下 那个表到5  是加之前到5 还是加完之后到5??
你问这个表示你没仔细阅读
正常的压力就是4.5-5的范围内,根据当时气温会稍微有点浮动
如果加之前就是5,那表示你的空调不缺少雪种,不用加的意思
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 09:39    IP属地:未知

原帖由 笑看传奇 于 13-08-15 08:02 发表
没猜错的话,楼主以前肯定干过空调公司的售后服务!
是的,干了3年春兰售后,5年美的+格力+海信售后,还做了一些小牌子的售后
万物正,己自强。

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-15 09:43    IP属地:未知

原帖由 Eyes_Wide_Shut 于 13-08-15 03:31 发表
其實有點搞不懂,正常情況下空調的雪種應該是非消耗性的,是否因為制冷管道出現滲漏,雪種含量才下降?如果真的有管道滲漏,那麼加雪種是否治標不治本了?
多謝樓主慷慨分享,有技術的科普帖子那有嫌多的?
你说的系统纯在非正常泄漏点是完全可能的,如果有的话,就会是一个晚上或者1个月就漏光雪种,这个就需要找出泄漏点,补焊抽真空,之后才能加雪种了,这个在业余的条件下是搞不好或者难度太大,因此这里不讨论
这个帖子只适合给好多年都一直制冷正常,到后来出保修期了,感觉机器制冷效果有所下降,并非完全不制冷的情况使用;