切换新版>>

深圳论坛 >  自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法

发表于 2013-08-17 09:43    IP属地:未知

原帖由 xiaohai733 于 13-08-17 08:44 发表
是冷库,很多师傅看了都搞不好。
世界上就没有搞不好的机器
如果是这样,我感觉要分段的检查整个系统了
1、更换膨胀阀,这个也是最容易坏的;
2、清洗冷凝器表面;
3、各种风机的电路检查和风叶是否变形;
4、管路中是否有被压扁了折便了的管道,影响系统循环;
5、更换干燥瓶储液罐;
6、管路中的各种阀门更换;
7、压缩机单独全面的检查;
8、用氮气清洗整个管路,确保没有脏堵、油堵、冰堵;
9、仔细想想看是否还有没有检查到的地方
通过这些手段,我想是可以找到原因的
万物正,己自强。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-17 13:11    IP属地:未知


平平淡淡才是真

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-17 13:12    IP属地:未知

原帖由 深圳wilson 于 2013-8-15 01:45 发表
加好雪种之后,效果非常好,就可以关闭压力表阀门,雪种瓶阀门;
然后拧下接在室外机上的管子,拧上加氟孔的铜帽
到这个时候别以为做完了,还差一步呢
用水调点洗洁精,搞出很多泡泡,然后涂在刚才加 ...
加雪种时的连接方法、顺序与步骤,貌似还不太清楚
平平淡淡才是真

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-17 13:24    IP属地:未知

原帖由 clq789 于 13-08-17 13:12 发表
加雪种时的连接方法、顺序与步骤,貌似还不太清楚
要一边看帖一边实践,才能清楚
万物正,己自强。

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-17 14:13    IP属地:未知

这个要收藏

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-17 22:31    IP属地:未知

原帖由 深圳wilson 于 13-08-15 00:54 发表
空调在保修期内的,不用看下面的,直接找维修站的师傅来处理
我们现在专门针对使用多年的空调过了保修期,感觉制冷效果不太好的才需要看下面的
如果过保,找修空调师傅来加雪种是比较贵的,一般收费都在 ...
我的汽车冷气制冷不是很给力,但出风口有水珠,估计是什么问题。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡Android版 发表于 2013-08-18 00:03    IP属地:未知

如果制冷剂少的太多,建议还是排空系统(有条件的可以使用回收机回收制冷剂,不过好像主动回收的很少),打压查一下漏点,处理好漏点后再抽真空补充制冷剂好一些,否则以后还会漏制冷剂,另外,使用钳流表测量空调电流是否等于额定电流(铭牌上有)可以估计制冷剂是否正好,供参考。
爱护自己最好的办法是对人对事豁达和宽容。

经历苦难的意义不在于经历的本身,而在于它启发我们对生命的思考。

放下执著不是一句空话。很多时候,肯吃亏才能学会放下。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡iPhone版 发表于 2013-08-18 00:11    IP属地:未知

太给力了,收藏了

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-18 09:52    IP属地:未知

技术强贴,先顶起再收藏

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2013-08-18 10:04    IP属地:未知

自力更生丰衣足食

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报
热门信息