发表于 2021-10-16 01:49 IP属地:未知
白帕,回答一下你知道的情况嘛。担心几年后漏水就麻烦了。
我也是主管32,到龙头的分管25,还没试压,正好请问一下:
1,自来水的常规压力是几公斤?
2, 你6.5公斤试压打了多久?压降多少算无漏点?
3, 你热水管试压同冷水管一样吗?是热水管单独分开试压还是试压时与冷水管相连,一起试压的?
1、自来水一般是1.5-3公斤的压,但你如果想花撒出效果,自己要安一个增压泵,保持3-5公斤左右的水压。
2、我的6.5公斤水压保持快20天了吧,一直到现在都是。师傅说一直这样保持一两个月,看看效果。
3、我目前打压保持的,包括热水大循环管和冷水管,相连,一起试压。