新风机设计的参与者谈新风机

3.1w+ 浏览
157 评论
2015-12-21 14:45:03
IP属地:北京
12015-12-21 14:45IP属地:吉林
有的卡友认识我,我是一个空气净化的发烧友,之前就预见过雾霾会催生新风机的热潮,所以一直致力于新风机产品,也有幸参与过几款新风机的设计,在此把一些心得与大家分享,希望能够对卡友有些帮助。

新风机,顾名思义,就是把室外的新风引入室内,把室内的污浊气体排出室外,这是基本功能,除此之外,目前最需要的,就是过滤雾霾和热交换,这个稍后展开详细说明。



针对目前市场上的新风机类型,我做一个简单的归纳总结,希望对各位有需求的卡友能够有些帮助。



一、单向新风机,简单说,就是只往室内送风,没有回风(往室外排风),依靠室内进风形成的正压,把室内之前的空气通过门缝、窗户缝等“挤”出室外。一般这种都是有过滤雾霾的功能,可以把这种单向新风机理解为一个净化器,只是进气口在室外,而非室内。这种机器的优点是结构简单、成本低,缺点是对于北方而言,在冬天引入室外温度的空气,这个对室内的温度是个很大的挑战,即使有些带陶瓷加热做温度补偿,也会导致电费猛涨(后面我会做简单计算)。



二、传统新风机,作为传统的,使用多年的新风机,结构已经成熟,代表有松下、霍尼韦尔等等,但是这种新风机,是走管道的设计,对于大部分装修好的家庭,基本很难去改动,而且这种结构,对于雾霾的过滤,也很吃力,对于大范围使用新风机的国外发达国家而言,他们的空气基本简单过滤就可以了,没有过滤雾霾这种诉求,所以就是给滤网保留了一层的空间,基本大部分都是初滤级别,中滤都不是很多),如果改为hepa滤网,也需要选择更大功率的电机以适应hepa的高风阻,这就存在电机体积变大,需要改动整个结构的可能,所以目前国内的应对办法是在新风机之前的进风管道上安装一个过滤箱来进行空气的过滤。



三、就是我们目前说的壁挂式新风机(如果体积足够,直立也可以),这种新风机是专门给装修后的家庭设计的,优点是有热交换,可以过滤雾霾(当然很多对雾霾的过滤也不是特别高效,这个要看具体的机型,最好做实际测试)





上述是对当前市场上的机型做了一个简单的归纳总结,再说一下我参与设计的壁挂式机型的初衷,里面就有一些新风机的选购要点,供大家参考:



一、雾霾过滤问题,之前的一些老旧型号壁挂新风宣称使用hepa,但是都是F7的中级过滤,即使是真正使用hepa滤网的新风机,因为密封设计等原因,最好也需要实际测试效果,使用hepa,和达到有效过滤雾霾(起码也要95%吧),不是一个概念,所以我在设计新风机的时候,使用了初滤、中滤和高滤(hepa),分级进行过滤,即能节省滤网,同时也能达到有效过滤雾霾的目的。



二、气流设计问题,这个问题在传统新风机上基本不会遇到,因为传统新风机是在室内走一进一出两根管线,进出风会尽量远离,所以气流交换很充分,但这个问题对于壁挂式新风机是一个巨大的挑战,看过一些壁挂新风机的图片,一台小机器,绘图显示在房间内气流充分交换,这个实际上很难达到,很多都是这边进来风,很快又被回风给吸了出去,周围也会有交换,但是效率就很低了。

这个在我们业内叫做气流短路,如果真的是气流短路了,浪费钱和能源不说,实际的收效也非常小,在我设计的新风机中,即使是为卧室设计的小风量机型,机器也依然超过了一米五以上,这样增加进出气的距离,适当增加出气的风速(只能适当增加,太高了噪音也大),可调节出风的方向(每个房间的使用环境不同,通过调节最佳的出气角度,达到减小气流短路的可能性)等方式来实现避免气流短路的目的。



三、热交换问题,对于热交换简单介绍一下,在冬天,室内温度高,室外温度低,热交换就是把排到室外的空气中的热量,传递给进入室内的空气(见附图),这样等于减少了热量的损失,无论对于自采暖还是集中供暖的家庭,这都非常重要,如果说家里热量损失严重,即使用2000W的电油丁进行热量补偿,效果也不明显,但是所耗电费却是一笔不小的开销,以每天在家平均12小时,每度电5毛钱计算,每天需要12元,冬季采暖150天(供暖前4个月,且算上了供暖之前及之后的各半个月,这段时间对低温也比较敏感),每个冬天就要近1800元的电费补偿。

目前市场上的热交换主要是显热(铝材)和全热(特殊纸质)两种,显热的优点是热交换效率高(这个不难理解,金属是热的良导体),我设计产品的时候就使用的这种,加上换热器内部采用了迷宫通道(加长换热路径,延长换热时间)等方式,显著的提升了换热的效率,缺点就是成本高(我一个换热器的成本就近1000元,不过按照上述节能的算法,这个成本还是划算的),而且不能交换湿度(如果您家里没有特意加湿,和外界的湿度差别不大,基本不用交换湿度),全热的特点是成本低,交换的效率也要低,但是可以交换湿度,所以各位可以根据自己的喜好来选择换热器的类型。



四、噪音问题,我认为在卧室的新风机最好不高于30分贝,在客厅的新风不高于35分贝,是能够接受的数值,当然这个数据是在开至最大风力的前提下,这个在结构设计上涉及到电机选择、密封、气流规划等问题,就不一一展开了。



上述是个人的一些心得,鉴于当前雾霾天气严重,家庭在搞好室内密封的基础上,新风+净化,是能够得到很好的空气质量的,我们无法去改变大环境,但是能够尽力去改善自己的小环境。有关此类问题,欢迎一起探讨交流,如果不对的地方也请高人多多指正才好。

有关新风问题可以加我V信,一起探讨woyouwulv75(吾优吾滤的无霾空间)